Johnny
Какая разница как подключить асинхронный 3х фазный двигатель (мощн. 0,18 кВт) звезда или треугольник? как это скажеться это на работе двигателя?
http://i033.radikal.ru/1003/9f/95e4a703c7e4.jpg
haramamburu
На шильдике всеж написано: 220/380, 380/660, 127/220.

А в общем: при любых подключениях необходимо обеспечить на Обмотку(каждую) ту напругу, на которую расчитана (для раздумий - разница меж линейной и фазными напругами = корень(2))

ЗЫ Исправление - Сорри: корень не от двух, а от трех (корень (3) )
Шаровая молния
Цитата(haramamburu @ 1.3.2010, 20:00) *
(для раздумий - разница меж линейной и фазными напругами = корень(2))


Вот я и думаю корень из трёх может быть?
haramamburu
Цитата(Шаровая молния @ 1.3.2010, 21:25) *
Вот я и думаю корень из трёх может быть?

Упс, сморозил. Ваша правда - корень из трех (перепутал действующее значение с амплитудным)


ЗЫ переправил (пасиб)